可燃气体报警器即气体泄露检测报警器,是区域安全监视器中的一种预防性报警器。当工业环境中可燃气体报警器检测到可燃气体浓度达到爆炸下限或上限的临界点时,可燃气体报警器就会发出报警信号,以提醒工作人员采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产。不过在可燃气体报警器的使用中有时会碰到一些问题,这要怎么解决呢?下面逸云天小编就来为大家详细介绍下。
1、仪表工作不正常,无法开启
可能的原因包括未接通电源或者内部保险丝烧断,因此需要检查电源是否连接,保险丝是否完好,如果仍然存在问题的话,则需要检查全部电路。
2、显示故障
可燃气体报警器仪表本身带有故障诊断功能。当检测器发生故障时,仪表可以产生设备故障报警信号。引起故障报警的情况有以下几种:传感器断线或者损坏,接线松动、零点过低、标定错误、供电电源不正常、连线接错或断线等。现实中需要针对具体情况,逐项排查从而找出报警的真正原因。
3、标准样气检测无反应
在进行定期校验时,通入标准样气,仪表显示没有反应,造成这种故障的原因很多,归纳起来主要包括以下几种:烧结金属孔堵塞、量程设置不合适、元器件老化损坏,电路板损坏;过滤器堵塞等。
4、响应缓慢
校验时仪表响应缓慢,一般是由于传感器老化造成的。可燃气体报警器长期处于一些可燃气体的恶劣环境中,必然造成元器件尤其是催化物质的老化失效,从而引起检测元件的催化燃烧反应变得日趋缓慢。此外,量程调节不当也有可能造成响应缓慢或指示不到位。
5、数据管显示缺少笔画
可燃气体报警器的显示器不清楚或者缺少笔画主要是由于接触不良造成的。例如数码管管脚虚焊;数码管笔画损坏等。主要补救措施就是重新焊接或者更换新的数码管。
以上关于使用可燃气体报警器遇到问题的解决方法就为大家分享到这里,希望这篇文章对大家有所帮助。如果还有其他关于可燃气体报警器的问题想要了解,可以关注逸云天或给小编留言,我们期待与您一起探讨!